? ?? ???哈曼尼数据中心是亚博真实联通分公司新建立的数据中心,划分为数据中心区、监控管理区、配电房、设备调试间、客户接待室、办公区等多个独立空间,采用国际标准化的门禁、电力、空调、消防等系统设计,最大限度地保证了客户设备的安全性和高可靠性。紧邻主干道湖里大道,交通便捷,海港、空港近在咫尺。
网络资源
? ?? ? 出口带宽280G;
? ?? ? 绿盟ads6000流量清洗设备,流量清洗能力达到10G;
? ?? ? 网络组网按核心层、汇聚层和接入层三层结构组成;
? ?? ? 核心层采用两台华为高端路由器作为IDC 核心设备,分别上联至集团骨干路由器设备设备;
? ?? ? 汇聚层由两台高端交换机作为IDC 汇聚设备,通过10G链路双规上联至IDC核心设备。
电力供应
? ?? ? 双路10KV的高压市电接入,1600KVA变压器*2;
? ?? ? 1340KW*3柴油发电机,30秒自启动供电,持续运行8小时;
? ?? ? 400KW电信级柴油应急电源车;
? ?? ? 2套1+1 UPS系统,后备时间90分钟;
? ?? ? 3组UPS输入,UPS冗余级别:1+1;
? ?? ? 99.99%的电力持续供应保证。
空调设施
? ?? ? 冷气设备排列遵守“面对面,背靠背”原则,面对面为冷气通道,背靠背为热气通道
? ?? ? 冷热通道分离的机架设计,对冷通道进行封闭处理,减少数据中心热区的形成,提高制冷效果;
? ?? ? 采用封闭冷池的气流组织方式;
? ?? ? 7台100KW的空调机组,6+1冗余的运行方式;
? ?? ? 配备 30KW精密空调(每台功耗16KVA)。
消防设施
? ?? ? 主动式消防系统;
? ?? ? 高灵敏度的烟杆探测与告警系统。
安全保障
? ?? ? 7*24小时全实时录像,可实现无缝监控,录像时间保存60天;
? ?? ? 每个VIP房间具有独立的录像系统;
? ?? ???门禁终端的刷卡系统通过指纹及IC卡双重验证来人身份,数据保存1年以上;
? ?? ???闭路电视监控系统安装75个摄像机终端;
? ?? ? 专业保安队伍7*24小时值守巡查监控。